Marc7 писал(а):
Я так и не понял - что именно тревожит комрада Backfire
а тревожит вот что
1. балансодержатель подал заявку на установку УУТЭ либо самостоятельно либо через подрядную организацию в службу технических присоединений (СТП) СОП «Киевские тепловые сети» (ул. Набережно-Крещатицкая, 13, тел: 425-53-51) и получил технические условия (ТУ) на установку УУТЭ.
2. подрядная организация, имеющая соответствующую лицензию на выполнение этих работ заключила договор на проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы и принятие на коммерческий учет УУТЭ
3. подрядная организация разработала проект установки УУТЭ, который согласовала с Госэнергонадзором (ул. Фрунзе, 62-Б, тел. 594-78-38) и службой технических присоединений СОП «Киевские тепловые сети», которая выдает технические решения (ТР) по разработанным проектам.
4. подрядная организация выполнила строительно-монтажные работы, по окончании которых проводятся пусконаладочные работы
а вот последний пункт почему то не выполнен и камрад Backfire хочет это выяснить...5.
Постановка теплосчетчика на коммерческий учет осуществляется комиссией с участием представителя Владельца, подрядной организации и инженера по контролю договорной работы соответствующего района тепловых сетей (РТС) СОП «Киевские тепловые сети» при наличии проектной, исполнительной документации и ведомости с информацией о работе теплосчетчика на протяжении 72 часов. По результатам работы комиссии оформляется акт приема теплосчетчика на коммерческий учет, составные части теплосчетчика пломбируются номерными пломбами ПАО «КИЕВЭНЕРГО».потому как
проведение расчетов за потребленную тепловую энергию по показаниям прибора учета начинается с момента принятия теплосчетчика на коммерческий учет.